Автор Тема: Объектовый уровень
admin
Администратор
Сообщения: 4

Сообщение Объектовый уровень
 04.04.2013, 13:51
Цитата

Вопрос:
При подключении к «Аларм-GSM3» более одного ППК (от 2-х до 8-ми) информация приходит только от первого ППК.
Вероятные причины и методы устранения:
1. Неправильно запрограммированы адреса (номера линий) в ППК (функция F5F00n «ВВОД», где n – номер подключаемого ППК от 1 до 8).
2. Не введена в ППК функция работы с цифровым протоколом (только для «Аларм-GSM3» исполнение «А») – F8F8 «ВВОД».
3. Неправильно заведена карточка на ПЦН (тип формуляра).
4. Для более устойчивой работы рекомендуется объединять «0V» ППК и «Аларм-GSM3».

Вопрос:
Как программируется «Аларм-GSM3» при подключении «Аларм-7» («Аларм-7М»)? Можно ли подключить к «Аларм-GSM3» несколько «Аларм-7»?
Ответ:
1. При работе с «Аларм-GSM3» исполнение «А» в «Аларм-7» и «Аларм-7М» программируется режим (код линии) – 241. При работе с «Аларм-GSM3» исполнение «Б» в «Аларм-7» и «Аларм-7М» программируются режимы (коды линии) в зависимости от количества подключенных приборов – 1, 2 и т.д.
2. К «Аларм-GSM3» исполнение «А» можно подключить только один «Аларм-7». К «Аларм-GSM3» исполнение «Б» можно подключить несколько «Аларм-7».

Вопрос:
Какие ППК производителей Республики Беларусь работают с «Аларм-GSM2» и «Аларм-GSM3»?
Ответ:
С «Аларм-GSM2» и «Аларм-GSM3» работают все ППК, поддерживающие «Протокол физического обмена информацией между УТОИ и ППКОП» и «Протокол информационно-логического обмена информацией между ППКОП и УТОИ в СПИ «АСОС Алеся» (редакция от 07.05.2003 г.).
В настоящее время соответствующие испытания по специально разработанным программам и методикам на комплексном моделирующем стенде СПИ «АСОС Алеся» в НТ ЗАО «Аларм» прошли:
- ППКОП ПКП-4М производства ЗАО «Новатех Системы Безопасности» с ПО версии V10.10 (протокол от 16.02.2010 г);
- ППКОП «А16-512» производства ООО «РовалентСпецСервис», выпущенные после 14.06.2010 г. (протокол от 12.07.2010 г.).

Вопрос:
С какими типами счетчиков электроэнергии работает «Аларм-GSM3»?
Ответ:
«Аларм-GSM3» исполнение «А» с дополнительно установленным ПО версии «С» работает со следующими типами счетчиков электроэнергии: ЦЭ 6822Б, ЭЭ8005/2, СЕ301 148, СЭ06005, СЕ102 BY S6.

Вопрос:
Какие ППК производителей Республики Беларусь работают с блоком контроля несанкционированного доступа БК НСД?
Ответ:
В настоящее время соответствующие испытания по специально разработанным программам и методикам на комплексном моделирующем стенде СПИ «АСОС Алеся» в НТ ЗАО «Аларм» прошли:
- ППКОП «А6-02» с ПО версии V 8.0 производства ООО «РовалентСпецСервис»;
- ППКОП «А6-04» с ПО версии V 8.0 производства ООО «РовалентСпецСервис»;
- ППКОП «А16-512» с ПО версии V 7.0 производства ООО «РовалентСпецСервис».
Внимание! При программировании вышеназванных ППК необходимо использовать программатор АХХ версии 1.66!

Dimka
Новичок
Сообщения: 4

Сообщение Ответ на: Объектовый уровень
 30.11.2015, 14:01
Цитата

Возможно ли перепрошить Аларм-GSM2 исп.А и Б для работы по GPRS ? Если да, то только у вас на заводе, или можно своими силами?

Dashko-
Oleg
Продвинутый
Сообщения: 81

Сообщение Ответ на: Объектовый уровень
 18.02.2016, 16:20
Цитата

Только у нас на заводе. Для работы GPRS необходимо полностью менять аппаратную часть прибора.

LeniByu
Новичок
Сообщения: 1

Сообщение Ответ на: Объектовый уровень
 10.04.2018, 12:09
Цитата

Почему напряжение на шлейфе Аларм 5 17 вольт при напряжении с платы питания и/или АКБ 12.7 ВОЛЬ?

Dashko-
Oleg
Продвинутый
Сообщения: 81

Сообщение Ответ на: Объектовый уровень
 13.04.2018, 11:33
Цитата

На ШС должно быть напряжение 5 В.
А при 17В процессор ППКОП просто сгорит.

vlademir
Новичок
Сообщения: 5

Сообщение Ответ на: Объектовый уровень
 15.04.2018, 17:32
Цитата

"На ШС должно быть напряжение 5 В. А при 17В процессор ППКОП просто сгорит." - глупость. В данном приборе в отличие от других моделей Аларм-5 в блоке питания установлен дополнительный источник питания - преобразователь напряжения, выполненный на микросхеме TL494. На его вход подаётся 13,7 вольт (при работе от сети 220 В), а на его выходе должно быть 15 В. Вот эти 15 В и подаются в шлейф (делитель) через сопротивления 1 кОм. Поэтому при измерении напряжения на разъёме шлейфа без резистора шлейфа напряжения будет приблизительно 15 В, а с резистором 10,7 В. При неисправном преобразователе, когда он выдаёт больше 15 В на разъёмах шлейфов будет где-то 17 с чем то вольт, так как на входе шлейфов установлены ограничивающие стабилитроны по напряжению 18 В. И для информации: напряжения преобразователя можно измерить на одном из контактов перемычки шлейфа (перемычка снята), на другом будет напряжение что и на шлейфе; на плате блока питания имеются 4 перемычки пайкой для настройки 15 В.

Dashko-
Oleg
Продвинутый
Сообщения: 81

Сообщение Ответ на: Объектовый уровень
 20.04.2018, 10:27
Цитата

На шлейф может подаваться 15В если он пожарный с питанием дымовиков по шлейфу.

Каким прибором производились измерения?
Если цифровым, то при разрядке батареи питания он будет врать в большую сторону.