Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.





Страниц: [1]
Автор Тема: программирование прибора Аларм-5/4
markiyanch-
ik
Новичок
Сообщения: 1

Сообщение программирование прибора Аларм-5/4
 25.03.2014, 18:01
Цитата

Подскажите, пожалкйста, как решить проблему программирования Аларм-5/4:
Аларм работает с Аларм-GSM.
Была введена следующая программа:
F5F001
F6F240
F8F478
F11F3
F12F3
F13F37
F14F38
F19F34
F39F4.
Далее нужно было сделать все 4 шлйфа охранными.
Я изменил программу следующим образом:
F5F001
F6F240
F8F478
F11F3
F12F3
F13F3
F14F3
F19F, т.е удалил
F39F, т.е удалил, хотя пробовал и оставлять.
Проблема:
При сработке 4 шлейфа без постановки на охрану 4 светодиод моргает зеленым цветом, если шлейф в норме, то горит зеленым.
А вот 1, 2 и 3 шлейфы при сработке например объемника переходят в "Тревогу", Аларм издает сплошной звуковой сигнал.
Вопрос: Как запрограммировать прибор, чтобы все 4 шлейфа вели себя как 4 шлейф???

Dashko-
Oleg
Продвинутый
Сообщения: 82

Сообщение Ответ на: программирование прибора Аларм-5/4
 28.03.2014, 09:18
Цитата

F0
F5F001
F6F240
F8F48
F11F3
F12F3
F13F3
F14F3

Lexa
Новичок
Сообщения: 2

Сообщение Ответ на: программирование прибора Аларм-5/4
 28.05.2014, 22:05
Цитата

Подскажите правильно ли я делаю

F0
F5F001
F6F120
F8F4
F11-F14F3

Ключи пишу по нажатию
ХЗ-1-ввод-ключ , ХЗ-2-ввод-ключ и т.д , ГЗ-1-ввод-ключ

Требуется сделать 1 зону с 4 одинаковыми шлейфами , 5 ключей Хозяина и 2 ГЗ .

Dashko-
Oleg
Продвинутый
Сообщения: 82

Сообщение Ответ на: программирование прибора Аларм-5/4
 29.05.2014, 09:10
Цитата

Ключи надо записывать в следующей последовательности:
прикладываете ключ к УД ПВ2
ПВ2 "кратковременно пискнет"
нажимаете ХЗ-1-ВВОД
и т.д.
Обращаю Ваше внимание, что этот ППКОП Вы запрограммировали для работы по занятой абонентской линии с адресом 001. Это означает, что ППКОП будет работать либо на ПЦН с физическим подключением к 001 линии КЛТ находящейся на АТС, либо с модулем сопряжения «Аларм-GSM3» исполнения "Б".

Ivdimon
Новичок
Сообщения: 5

Сообщение Ответ на: программирование прибора Аларм-5/4
 10.11.2015, 12:43
Цитата

Добрый день.
После ввода на пульте ввода индивидуального кода, не загорается светодиод ГОТОВ (звуковой сигнал есть). Я так понимаю неиспоавна микросхема памяти? Можно ли приобрести новую либо заменить неисправную? Прибор Аларм—5.

Andrej1969
Новичок
Сообщения: 2

Сообщение Ответ на: программирование прибора Аларм-5/4
 21.11.2017, 23:19
Цитата

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как запрограммировать аларм 5/4, чтобы после постановки тревожной зоны на охрану звучал звуковой сигнал?

Dashko-
Oleg
Продвинутый
Сообщения: 82

Сообщение Ответ на: программирование прибора Аларм-5/4
 30.11.2017, 11:15
Цитата

F20FNNNNNNNN где N номер (номера) тревожных шлейфов.

Страниц: [1]