Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.





Страниц: [1]
Автор Тема: О возможности применения ППКП "Аларм-8" в качестве ППУ
гость
Новичок
Сообщения: 22

Сообщение О возможности применения ППКП "Аларм-8" в качестве ППУ
 28.02.2013, 15:50
Цитата

ППКП 063-8-8 «Аларм-8» и ППКП 063-8-8/4 «Аларм-8/4» (приборы серии «Аларм-8») заявлены в технических условиях ТУ BY 100435764.006-2006, согласованных МЧС РБ, как приборы приемно-контрольные пожарные (ППКП), и не классифицированы, как приборы управления пожарные (ППУ).
СТБ 11.14.01-2006 был введен в действие после согласования технических условий приборов серии «Аларм-8» МЧС РБ и проведения сертификационных испытаний в НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ. Таким образом, в сертификате соответствия, выданном Республиканским центром сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности МЧС РБ № BY/112 03.03.033 00620 от 23.01.2007 г., СТБ 11.14.01-2006 отсутствует.
В 2009 г. по требованию экспертов НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ в технические условия приборов серии «Аларм-8» был внесен ряд изменений и проведены соответствующие испытания, на основании которых был выдан действующий сертификат соответствия № BY/112 03.03.033 01637 от 06.04.2010 г. При этом, замечаний по отсутствию в технических условиях приборов серии «Аларм-8» ссылки на СТБ 11.14.01-2006 и классификации их, как ППУ, выдано не было. Не было выдано таких замечаний и при проведении регулярных инспекционных контролей за сертифицированной продукцией Республиканским центром сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности МЧС РБ.
Однако, в технических условиях приборов серии «Аларм-8» заявлено, что приборы предназначены для приема информации от дискретных безадресных пожарных извещателей посредством контроля состояния шлейфов пожарной сигнализации объектов, выработки и передачи сигнала о возникновении пожара или неисправности в том числе и на внешние комбинированные (свето-звуковые) оповещатели (СЗО). А также, приборы могут быть использованы для формирования стартового сигнала на устройство управления техническими средствами противопожарной защиты (ТС ППЗ).
Соответствие приборов серии «Аларм-8» всем вышеизложенным требованиям подтверждается протоколом испытаний НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ № 04-52/1977П от 07.08.2009 г., на основании которого и был выдан действующий сертификат. В руководстве по эксплуатации приборов серии «Аларм-8» приведены описание и схемы подключения СЗО и табличек «Выход» с контролем соединительных линий при организации работы в централизованном и автономном режимах.

гость
Новичок
Сообщения: 22

Сообщение Ответ на: О возможности применения ППКП "Аларм-8" в качестве ППУ
 15.01.2014, 14:22
Цитата

Нами завершена доработка приборов серии "Аларм-8", которые отныне являются приборами приемно-контрольными пожарными
и управления (ППКПиУ).
В измененных технических условиях приборов заявлено, что они используются для управления техническими средствами оповещения (СО-1 и СО-2), а также дана их классификация в соответствии с двумя техническими нормативными правовыми актами.

Приборы, в соответствии с разделом 4 ГОСТ 30737, относятся к приборам приемно-контрольным:
а) малой информационной емкости – до 8-ми ШС;
б) с гибким алгоритмом обработки информации, изменяемым в зависимости от особенностей объекта;
в) безадресным – не распознающим адрес извещателей;
г) большой информативности – формируют и отображают 8 видов извещений: «Тампер», «Основное питание», «Резервное питание», «Неисправность резервного питания», «Норма ШС», «Неисправность ШС», «Внимание ШС», «Пожар ШС».

Приборы, в соответствии с разделом 4 СТБ 11.14.01, относятся к приборам пожарным управления:
а) для управления СО-1 и СО-2;
б) малой информативной емкости;
в) без резервирования составных частей.

С обновленным описанием приборов, электронными версиями их руководства по эксплуатации (редакция 3.1) и нового сертификата Вы можете ознакомиться в соответствующих разделах нашего сайта.

гость
Новичок
Сообщения: 1

Сообщение Ответ на: О возможности применения ППКП "Аларм-8" в качестве ППУ
 24.02.2014, 14:32
Цитата

можно ли использовать "Аларм-9" с выносом шлейфов по этажам?

гость
Новичок
Сообщения: 22

Сообщение Ответ на: О возможности применения ППКП "Аларм-8" в качестве ППУ
 25.02.2014, 09:21
Цитата

ППКПиУ "Аларм-9" не является абсолютным аналогом ППКО "Аларм-7М" и не работает с выносными блоками и модулями, в том числе и с модулем усилителя выносным МУВ-7, предназначенным для построения распределенного прибора.
Но, тем не менее, разнести шлейфы сигнализации, контролируемые "Аларм-9" и подключаемые непосредственно к нему, по этажам возможно - всё зависит от особенностей конкретного объекта.
Необходимо учитывать ряд ограничений:
1. Все шлейфы должны проходить в охраняемой зоне.
2. Длина шлейфа непосредственно зависит от материала провода. Важно, чтобы суммарное сопротивление шлейфа (без учета выносного резистора) было не более 1 кОм, а сопротивление утечки между проводами – не менее 20 кОм.

Dashko-
Oleg
Продвинутый
Сообщения: 82

Сообщение Ответ на: О возможности применения ППКП "Аларм-8" в качестве ППУ
 25.02.2014, 11:06
Цитата

В документе "Прибор приемно-контрольный пожарный и управления ППКПиУ 063-32-9 «Аларм-9». Руководство по эксплуатации. Часть 1. Руководство пользователя" приведены следующие данные по извещателям:

1.5.7.1 МШС прибора предназначены для контроля состояния ШС (до 8-ми ШС каждый).
Типы устройств, подключаемых к МШС-7 прибора:
- пожарные извещатели с нормально-замкнутыми и (или) нормально-разомкнутыми контактами, не потребляющие ток по цепи ШС;
- пожарные извещатели, потребляющие ток по цепи ШС с номинальным напряжением питания 12 В и с суммарным током потребления до 1,2 мА в каждом ШС (8-10 двухпроводных извещателей с поддержкой 4-х уровней ШС);
- нормально-замкнутые тампер-контакты извещателей.
К МШС-92 прибора подключаются двухпроводные дымовые извещатели с номинальным напряжением питания 12 В и суммарным током потребления до 3 мА в каждом ШС (до 20-ти извещателей ИП212-5М, либо до 60-ти извещателей ИП212-41М с поддержкой 5-ти уровней ШС).
Сопротивление кабеля марки КСПВ 2Х0,5 длиной 300 м для подключения извещателей равно 27,5 Ом.