Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.





Страниц: [1]
Автор Тема: A16-512 и Аларм GSM-3
Vitalij
Новичок
Сообщения: 1

Сообщение A16-512 и Аларм GSM-3
 03.03.2019, 15:57
Цитата

А16-512 версия 9.0 с двумя расширителями АР-16 и модуль GSM-3 11.2018г. выпуска.
Пульт видит только 16 шлейфов на А16-512 висит потеря связи АСОС .Забиваешь в А16-512 2 карточки проходит восстановление
связи.Прописывал на SIM карте XFORMULAR номер 48 и номер 48# ничего не дало.С модулями 2009 и 2015 годов все работает.

vlademir
Новичок
Сообщения: 6

Сообщение Ответ на: A16-512 и Аларм GSM-3
 04.03.2019, 20:48
Цитата

Во-первых обновите V9.0 А16-512 до v10. Во- вторых, скорее всего и будет ваша неисправность - потеря связи с остальными карточками, Аларм GSM-3б "запомнил" предыдущее состояния - работу с двумя карточками. Попробуйте следующее: создайте для этой комбинации приборов в Алесе формуляр с двумя карточками и удалите его, а затем создайте формуляр уже на 48 шлейфов.

Страниц: [1]