Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.





Страниц: [1]
Автор Тема: программирование прибора Аларм-5/4
markiyanch-
ik
Новичок
Сообщения: 1

Сообщение программирование прибора Аларм-5/4
 25.03.2014, 18:01
Цитата

Подскажите, пожалкйста, как решить проблему программирования Аларм-5/4:
Аларм работает с Аларм-GSM.
Была введена следующая программа:
F5F001
F6F240
F8F478
F11F3
F12F3
F13F37
F14F38
F19F34
F39F4.
Далее нужно было сделать все 4 шлйфа охранными.
Я изменил программу следующим образом:
F5F001
F6F240
F8F478
F11F3
F12F3
F13F3
F14F3
F19F, т.е удалил
F39F, т.е удалил, хотя пробовал и оставлять.
Проблема:
При сработке 4 шлейфа без постановки на охрану 4 светодиод моргает зеленым цветом, если шлейф в норме, то горит зеленым.
А вот 1, 2 и 3 шлейфы при сработке например объемника переходят в "Тревогу", Аларм издает сплошной звуковой сигнал.
Вопрос: Как запрограммировать прибор, чтобы все 4 шлейфа вели себя как 4 шлейф???

Dashko-
Oleg
Продвинутый
Сообщения: 82

Сообщение Ответ на: программирование прибора Аларм-5/4
 28.03.2014, 09:18
Цитата

F0
F5F001
F6F240
F8F48
F11F3
F12F3
F13F3
F14F3

Lexa
Новичок
Сообщения: 2

Сообщение Ответ на: программирование прибора Аларм-5/4
 28.05.2014, 22:05
Цитата

Подскажите правильно ли я делаю

F0
F5F001
F6F120
F8F4
F11-F14F3

Ключи пишу по нажатию
ХЗ-1-ввод-ключ , ХЗ-2-ввод-ключ и т.д , ГЗ-1-ввод-ключ

Требуется сделать 1 зону с 4 одинаковыми шлейфами , 5 ключей Хозяина и 2 ГЗ .

Dashko-
Oleg
Продвинутый
Сообщения: 82

Сообщение Ответ на: программирование прибора Аларм-5/4
 29.05.2014, 09:10
Цитата

Ключи надо записывать в следующей последовательности:
прикладываете ключ к УД ПВ2
ПВ2 "кратковременно пискнет"
нажимаете ХЗ-1-ВВОД
и т.д.
Обращаю Ваше внимание, что этот ППКОП Вы запрограммировали для работы по занятой абонентской линии с адресом 001. Это означает, что ППКОП будет работать либо на ПЦН с физическим подключением к 001 линии КЛТ находящейся на АТС, либо с модулем сопряжения «Аларм-GSM3» исполнения "Б".

Ivdimon
Новичок
Сообщения: 5

Сообщение Ответ на: программирование прибора Аларм-5/4
 10.11.2015, 12:43
Цитата

Добрый день.
После ввода на пульте ввода индивидуального кода, не загорается светодиод ГОТОВ (звуковой сигнал есть). Я так понимаю неиспоавна микросхема памяти? Можно ли приобрести новую либо заменить неисправную? Прибор Аларм—5.

Andrej1969
Новичок
Сообщения: 2

Сообщение Ответ на: программирование прибора Аларм-5/4
 21.11.2017, 23:19
Цитата

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как запрограммировать аларм 5/4, чтобы после постановки тревожной зоны на охрану звучал звуковой сигнал?

Dashko-
Oleg
Продвинутый
Сообщения: 82

Сообщение Ответ на: программирование прибора Аларм-5/4
 30.11.2017, 11:15
Цитата

F20FNNNNNNNN где N номер (номера) тревожных шлейфов.

SYuV
Новичок
Сообщения: 2

Сообщение Ответ на: программирование прибора Аларм-5/4
 02.02.2024, 09:40
Цитата

Здравствуйте! Сбросил прибор в первоначальное заводское состояние командой F0Ввод. Привязал ключ Хоз1Ввод. Все 4 шлейфа замкнуты резисторами 2, 7кОм. Прибор работает автономно (просто лежит на столе). При включении прибора индикация всех шлейфов норма (постоянное зелёное свечение). При попытке постановки на охрану привязанным ключом светодиод на УД постоянно мигает, прибор на охрану не ставится. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?

SYuV
Новичок
Сообщения: 2

Сообщение Ответ на: программирование прибора Аларм-5/4
 02.02.2024, 11:10
Цитата

Отвечу сам себе, может кому поможет. Помогли разобраться опытные специалисты. Для того, чтобы Аларм заработал на столе, нужно прописать ему автономный режим работы командой F5F255. Я думал, что такой режим устанавливается после сброса, но это оказалось не так.

Страниц: [1]