Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.





Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: Аларм-12
гость
Новичок
Сообщения: 7

Сообщение Ответ на: Аларм-12
 15.09.2017, 23:01
Цитата

Цитата sergej 15.09.2017, 21:55
У Аларма-12 нет функции выделения извещателя.

А вот в инструкции что написано: "Прибор поддерживает два состояния каждого ШС : «Дежурный режим» (норма); «Тревога» (короткое замыкание, обрыв или срабатывание ИО ). " (с)

гость
Новичок
Сообщения: 22

Сообщение Ответ на: Аларм-12
 18.09.2017, 19:43
Цитата

"Прибор поддерживает ДВА состояния каждого ШС : «Дежурный режим» (норма); «Тревога» (короткое замыкание, обрыв или срабатывание ИО ). ИО(извещатель охранный) имеет два состояния "короткое замыкание, обрыв". Если не ошибаюсь, было письмо от "Аларма", о том что если нужна функция выделение "сработки извещателя" подавать заявку на тех.условия для Аларма-12.

гость
Новичок
Сообщения: 7

Сообщение Ответ на: Аларм-12
 22.09.2017, 21:32
Цитата

Цитата sergej 18.09.2017, 19:43
"Прибор поддерживает ДВА состояния каждого ШС : «Дежурный режим» (норма); «Тревога» (короткое замыкание, обрыв или срабатывание ИО ). ИО(извещатель охранный) имеет два состояния "короткое замыкание, обрыв". Если не ошибаюсь, было письмо от "Аларма", о том что если нужна функция выделение "сработки извещателя" подавать заявку на тех.условия для Аларма-12.

Ну, раз написано срабатывание ИО в инструкции, значит речь именно о срабатывании ИО, ибо иначе в чём разница для прибора в обрыве шлейфа или просто обрыве ИО...

гость
Новичок
Сообщения: 22

Сообщение Ответ на: Аларм-12
 27.09.2017, 21:41
Цитата

Продолжу Вашу мысль: разница в состоянии "Тревога". При выделении извещателя +2,7 кОм в шлейф добавляется. А прибор не определяет сопротивление шлейфа. Не разу не замечал извещения с А-12 КЗ шлейфа.

Prosto-
Maria
Новичок
Сообщения: 2

Сообщение Ответ на: Аларм-12
 21.05.2018, 19:29
Цитата

Цитата artsem 25.01.2017, 09:17

Цитата Kukolka2 24.01.2017, 10:51
Вопрос по БК НСД и Аларм-12. С программированием ключей в БК НСД проблем нет. Но в память Аларм-12 (с использованием МВ-7) ключи не программируются. То есть, соединяем контакт 1 от БК НСД с уд МВ-7, а ключ прикладываем к уд, подключенному к БК-НСД. Ключ не видит. Видит ключ только если напрямую в МВ-7 прикладывать, но тогда его записать невозможно (не активна кнопочка "добавить").

Добрый день. Вам необходимо соединить контакты 0В прибора и МВ-7, в противном случае ключ не будет восприниматься программой.

сейчас тоже самое проворачиваем с Аларм-7М. То есть при извлеченной из мц-7 памяти включаем прибор, предварительно соединив 0В прибора и 0В мд-7, вводим в мв-7 (напрямую через уд мв-7) защ. ключи(предварительно записанные в бк-нсд), потом от контакта бк-нсд (контакт "пкп") с помощью соединительного устройства прикладываемся к уд мв-7. Так?

Страниц: 1 2 [3]