Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.





Страниц: [1]
Автор Тема: Аларм-10 выдаёт ложную информацию при пропадании 12 В на выходе блока питания при включенном приборе в сеть 220 В.
vlademir
Новичок
Сообщения: 7

Сообщение Аларм-10 выдаёт ложную информацию при пропадании 12 В на выходе блока питания при включенном приборе в сеть 220 В.
 14.12.2016, 23:51
Цитата

Можно уже считать типовой неисправностью в Алармах-10 выход из строя микросхемы стабилизации напряжения LM2576, то есть на вход подаётся 30 В, а на выходе этой микросхемы 0 В, то есть прибор от сети не работает. Почему и как выходит эта микросхема из строя это уже другая проблема. Прибор подключён к сети 220 В, но уже работает только от АКБ, при этом индикатор "Сеть" светится зелёным цветом и на ПЦН не приходит сообщения что прибор перешёл на резервное питания - всё в норме. Сколько времени проработает прибор на АКБ до аварии можно и не гадать. Если отключить прибор от 220 В индикатор "Сеть" загорится красным цветом и на ПЦН придет сообщение что прибор перешёл на резервное питания. Но если снова подключить 220 В индикатор "Сеть" засветится зелёным цветом и на ПЦН придёт сообщения что прибор перешёл на основное питание, хотя он работает только от АКБ.

Страниц: [1]